Ha egy fehér (vagy más színű) huzalt lehetne megjegyezni, hogy földelővezetékként szolgáljon?

1

Egy kérdésben , amely egy 6-20P-os dugóval rendelkező készülék csatlakoztatásával kapcsolatos (240V föld + 2 hots ) egy 10-30R (120 / 240V semleges + 2 hots) tartályba, azt javaslom, hogy cseréljem ki a kimenetet egy 6-20R-rel, és a meglévő semleges vezetéket földként használjam (szükség esetén a megfelelő földbuszra mozgatva). a föld mindkét végén.

Tudom, hogy a huzalozás kapcsolóinak bekapcsolásakor helyes, ha fekete szalaggal vagy jelölővel jelöljük a fehér vezetéket, de nem talál semmilyen hivatkozást, amely szerint fehér vagy fekete (vagy bármilyen más szín) megjegyzése földelővezetékként van.

Van-e olyan kód, amely megfelel-e a kis nyomtávú (azaz 10–14 AWG) szigetelt vezeték földjének jelölésére, vagy mindig csupasz vagy zöldnek kell lennie? Tudom, hogy lehetnek különböző szabályok a nagyobb mérőhuzaloknál, ezért ez a kérdés főként a kisebb mérőhuzalokra vonatkozik.

    
készlet Johnny 24.01.2016 19:57
forrás

2 válasz

7

Megértésemre, nem.

250.119 Identification of Equipment Grounding Conductors. Unless required elsewhere in this Code, equipment grounding conductors shall be permitted to be bare, covered, or insulated. Individually covered or insulated equipment grounding conductors shall have a continuous outer finish that is either green or green with one or more yellow stripes except as permitted in this section. Conductors with insulation or individual covering that is green, green with one or more yellow stripes, or otherwise identified as permitted by this section shall not be used for ungrounded or grounded circuit conductors.

Ne feledje, hogy a 250.119 (A) és (B) do lehetővé teszi a zöld drót jelölését a 6 AWG-nél nagyobb vezetékekhez.

    
válasz adott 24.01.2016 20:14
forrás
0

A nap végén a biztonságról van szó. Tehát meg kell fizetnie a felhasználó akaratát. Ha az egyik vagy másik típusú kód megsértése elkerülhetetlen, akkor ez a legkevésbé ártalmas kérdés.

Nézzük első 250.119-et.

250.119 Identification of Equipment Grounding Conductors. Unless required elsewhere in this Code, equipment grounding conductors shall be permitted to be bare, covered, or insulated. Individually covered or insulated equipment grounding conductors shall have a continuous outer finish that is either green or green with one or more yellow stripes except as permitted in this section. Conductors with insulation or individual covering that is green, green with one or more yellow stripes, or otherwise identified as permitted by this section shall not be used for ungrounded or grounded circuit conductors.

A "Folyamatos külső burkolat" első olvasása "több volt, mint a szokásos fekete szalag szalag, amelyet a kapcsolókilincseken találtunk", pl. a huzalt sok, elektromos szalaggal, festékkel vagy zsugorodó csővel ellátott hurokkal húzza a teljes hosszúságig, ami látható egy dobozban vagy jogi illesztési pontban. Azzal a véleménnyel, hogy a védjegy túléli azt a fajta kezelést, amely gyakran eltávolítja ezt a fekete sávot. Lehet, hogy nem ez a kód, de most már vissza a végfelhasználóinkhoz, aki valamilyen kódsértéssel vagy másval megoldja a problémáját.

Úgy tűnik, hogy a nagyon nehéz huzal kivételét lehetővé tevő kód indokolja, hogy a nagyon nehéz drót drága. Nos, ha a General Motors nem engedheti meg magának a 0000ga cseréjét. egyszerűen csak azért, mert nem zöld, talán Joe Poor nem engedheti meg magának, hogy helyettesítse a 12ga-t.

Lássuk, hogy ez a logika hogyan illeszkedik a Kódexhez.

250.119(A) Conductors Larger Than 6 AWG. Equipment grounding conductors larger than 6 AWG shall comply with 250.l19(A)(l) and (A)(2).

(1) An insulated or covered conductor larger than 6 AWG shall be permitted, at the time of installation, to be permanently identified as an equipment grounding conductor at each end and at every point where the conductor

Exception: Conductors larger than 6 AWG shall not be required to be marked in conduit bodies that contain no splices or unused hubs.

(2) Identification shall encircle the conductor and shall be accomplished by one of the following:

  • a. Stripping the insulation or covering from the entire exposed length
  • b. Coloring the insulation or covering green at the termination
  • c. Marking the insulation or covering with green tape or green adhesive labels at the termination

Képzeld el, hogy a "nagyobb, mint 6 AWG" három előfordulása nem volt ott. Ha igen, ez engedélyezné az ilyen jellegű jelölést. És nem kifejezetten mondjuk "... és ez nem megengedett a < = 6 AWG esetén." Ha azonban a kódex azt jelenti, hogy e három esemény felesleges. Az a tény, hogy ott van, a tiltást jelenti.

    
válasz adott 25.01.2016 02:43