Can használhatok egy osztott fül kapcsolót a hálózati feszültségre és az alacsony feszültségre?

2

LeGrand (Pass & Seymour) egy többvezéres egypólusú kapcsolót készít osztott fülvel TM8113WCC , amely lehetővé teszi két független áramkör vezérlését egyetlen ívben (egy doboz). Kódkérdés: megengedett-e feszültség (120V) áramkör futtatása a készülék egyik oldalán és egy alacsony feszültségű áramkör a másik oldalon?

    
készlet the_meter413 26.02.2015 22:37
forrás

1 válasz

2

Ez rendben van biztosított , hogy a ventilátorvezérlő kapcsoló vezetékeit 120VAC vezetékként kezeljük 725,46 szerint:

Class 1 Circuit Wiring Methods. Class I circuits shall be installed in accordance with Part I of Article 300 and with the wiring methods from the appropriate articles in Chapter 3.

(azaz NM és nem kommunikációs típusú kábel / vezeték használatával) és 725,48 (B) (1) szerint:

(B) Class 1 Circuits with Power-Supply Circuits. Class 1 circuits shall be permitted to be installed with power-supply conductors as specified in 725.48(B)(1) through (B)(4).

(1) In a Cable, Enclosure, or Raceway. Class 1 circuits and power-supply circuits shall be permitted to occupy the same cable, enclosure, or raceway only where the equipment powered is functionally associated.

mivel a vezérlőhuzalok a ventilátor vezetékeivel vannak ellátva, és biztonságosan kezelhetjük őket 1. osztályú vezérlőáramköröként a 725.130.

Exception No.2: Class 2 and Class 3 circuits shall be permitted to be reclassified and installed as Class 1 circuits if the Class 2 and Class 3 markings required in 725.124 are eliminated and the entire circuit is installed using the wiring methods and materials in accordance with Part II, Class 1 circuits.

    
válasz adott 27.02.2015 02:39
forrás

Olvassa el a címkéken szereplő egyéb kérdéseket