Milyen méretű huzal a 70 erősítő al-panelhez a garázsban?

2

Milyen mérőhuzalra van szükség ahhoz, hogy egy 150 és 200 láb közötti futást biztosítson egy 70ampos alpanelhez? 70 g-os alpanelt helyezek a gargare-be, amely egyáltalán nem szolgál. Futófény, garázsnyitó és néhány üzlet.

    
készlet Marshall Davenport 19.03.2018 08:57
forrás

2 válasz

2

# 3 réz 70 amperet biztosít 240 V-nál, 2,74% -os feszültségesés vagy # 1 alumínium esetén 2,83% -kal 200 lábnál.

Forrás

    
válasz adott 19.03.2018 14:52
forrás
2

A minimális kötelező vezetékméret a megszakító besorolásán alapul

Minimális huzalméret van, amely szükséges a megszakító besorolása alapján. Ez a méret # 4 réz vagy # 2 alumínium .

Ezt a számot minőségi feszültségesés-számológép segítségével kapja meg a megszakító áramlási sebességének és az 1 láb hosszúságú vezeték hosszának meghatározásával. például.

  • 240V
  • 3%
  • 70A (a megszakítón lévő szám
  • 1 láb (annak érdekében, hogy távolítsa el a távolságot)

Egyébként, ha az áramkör 55A (60A megszakító), ami # 6Cu / # 4Al.

Legyen okos, ha opcionálisan felfelé méretezed, hogy csökkentse a feszültségesést

Több mint 100 méternyi futás ideje, hogy gondoljunk a vezeték méretének növelésére a feszültségesés csökkentése érdekében. Ez egy nagyobb, mint a szükséges vezeték használata annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a feszültséget a távoli végén. Ez nem kötelező . **

A klasszikus hiba azonban a megszakító szám alapján végzi a feszültségesés számítását. Valójában a számított terhelések alapján kell a feszültségesést számítani .

Megadta a lámpákat (2A, ha igen), a garázskapu nyitóját (10A nagyon időnként) és homályosan "néhány kimenetet", így a következetlen terheléseket, talán egy 1500 W-os fűtőtestet vagy valamit.

Nem tudok rólad, de nem használok egy garázskapu nyitót , miközben egy fűrészt használ. A fények nem lényegesek. Tehát hadd túlméretezzük ezt a dolgot, és úgy tegyünk, mintha két közös 120 / 15A-t használnánk a 12A maximális terhelésnél, és félig intelligens voltál a kiegyensúlyozással kapcsolatban - minden terhelést ellentétes pólusokra helyeztél. így kettős 12 @ 120 = 12 @ 240. Húzzuk 20A-ra néhány fejtérre. Heck, húzzuk meg 30A-ra , csak a kacsáknál. Most ismét a feszültségesés számított. Ezúttal azt mondjuk

  • 240V
  • 5% -os feszültségesés
  • 30A (a tipikus terhelés, amelyet rendszerint használni fogunk, még akkor is, ha ez túlzott)
  • 200 '(a tényleges távolság).

OK. Az eredmény 6cu / 4al, 2,29% -os csökkenéssel, ami kisebb, mint a "minimális kötelező" méreteink felett, ezért a kötelező minimumot kell használni.

Végső válasz: # 4Cu vagy # 2Al.

** kivéve, ha az alkalmazás várhatóan meglehetősen szélsőséges feszültségcsökkenést okoz, itt nem feltétlenül ez a helyzet. Vannak, akik úgy vélik, hogy „3%” követelmény van a NEC-ben. [Szükséges idézet]. Valójában a NEC-nek van egy tájékoztató megjegyzése, hogy a azt javasolja, hogy a feszültségcsökkenést 3-5% -ra korlátozza. a tényleges terhelések alapján ésszerű hatékonyságot biztosít. Ez minden, amit mond, ez nem megbízás. NEC 215.2 (A) (4).

    
válasz adott 20.03.2018 02:16