Kérdések az új 50A-áramkörre vonatkozó tervemről (képekkel)

1

Áttekintés

Képek / diagramok a végén. Megengedem az engedélyeket, és szeretném ezt helyesen tenni. Megszakítom a nem használt 40A áramkört és helyettesítem egy új 50A áramkörrel a NEMA 14-50 elektromos jármű (Tesla) töltő garázsára. A Tesla kábelezési specifikációi szerint semleges vezetéket használnak a NEMA 14-50 számára. Ez az áramkör csak az elektromos járműre jellemző napidíjakra lesz mérve.

Terv

  • Eltávolítom a 40A kettős pólusú megszakítót, zárom az áramkör vezetékeit, és telepítünk új 50A kettős pólusú megszakítót
  • 6-os THWN huzalt fogok használni, a talajtól a talajhoz, a semleges és semleges sávhoz, az 50A kettős pólusú megszakító mindkét oldalához forró.
  • Az áramkör az egyes kimeneteknél / behatolásoknál LB-kkel kifelé halad, és áthalad a PVC-csatornán és egy almérőn keresztül a garázs felé
  • A garázsfalon lévő csapokon keresztül fut, kilép a NEMA 14-50 tartály műanyag dobozában

Kérdések:

  • Futtatom-e az egyes szigetelt huzalokat, vagy mind a négy szigetelt vezetéket beborítani? Kapcsolódik a következő kérdésemhez a semleges vezetékkel kapcsolatban. Ez ismét egy külső pályán halad át, így "nedves hely". Feltételezem, hogy mind a négy együtt van.
  • Az almérő bekötési rajza csak a két hots számára készült vonalakkal rendelkezik. Rámutattam, hogyan hiszem, hogy vezetékes legyen. A neutrális megkerüli mindent a mérőműszeren, egyenesen a fő panelen lévő semleges sávról a NEMA 14-50 tartályba. Megfelelő ez a semleges?
  • A földhuzalokat 3/4 "-es csíkokkal lerakjuk, a főtáblán a földelőrúdról a mérőműszer földeléséhez (?), majd ismét a földhöz mértük a tartályhoz. Ez helyes a helyszínen?
  • Azt tervezem, hogy kilépek az LB házból, ami alulmérőbe esik, és az új almérőt a meglévő mérőműszer mellé helyezi (a képen), majd folytatjuk a vezetéket a garázsba. Ha a lyukakon keresztül fúrok lyukakat, hogy ezt megtehessem, szükségem van-e perselyekre?
  • A külső PVC-cső a falazati alapokon nyugszik. Biztosítanom kell a vezetéket a falazathoz?
  • 1 "PVC-vezetéket kell használni, 4 db 6-os vezetékkel?
  • Mi más, amit nem említettem, ez megkönnyíti / biztonságosabb?
  •     
    készlet MinnesotaDIY 05.08.2018 19:18
    forrás

    1 válasz

    2

    Kérdéseinek megválaszolása:

  • A egyedi vezetékeket itt használja a vezetékben - itt nincs ok arra, hogy érdemes egy kövér, bosszantó kábelt megcsípni egy vezetéken! Mind a négy vezeték a csoporton keresztül kapja meg a húzott -et a csatornán keresztül - akkor szúrhat egy sztringet (egy műanyag zacskót a végére), ha együtt van, húzza át a vezetékeket.

  • Itt van a semleges semleges - egy 120 / 240V-os osztott fázisú szolgáltatáshoz nem szükséges. Ezen a ponton egyszerűen csavarja be a vezetéket és a terhelést a megfelelő wirenut (vagy mechanikus csavaros csatlakozó) csatlakozóval.

  • A javasolt földelési sémája is jó, ha az Ön által választott csatornát választja - javaslom, hogy egy szigetelt helyett egy csupasz földvezetéket futtassak, mivel ez egy kis helyet takarít meg a vezetékben.

  • Mivel a kábelt a kábelvégeken keresztül vezeti a kábelen keresztül, nem lesz szükség semmiféle perselyre a csővezeték furatokon keresztül történő futtatásához. Azt javaslom, hogy a külső csövet az ablak fölé vezessem; így nem kell megpróbálnia a gázmérő mögé illeszteni egy vezetéket.

  • 3 csatornás időközönként meg kell erősítenie a csatornát, bármi is van, igen. Minden más csapra való rögzítés akkor működik, ha a 16 "O / C szegecsekkel - a 24" O / C szegecsekkel szembeni csatolás ellen fut. Ha úgy dönt, hogy csatlakoztatja a vezetéket a falazathoz, használjon falazó horgonyokat vagy rögzítőelemeket a vezetékhevederekhez, 3 'távolságra.

  • 1 "a megfelelő mérete a tervezett futásnak, de a PVC lehet, hogy nem a megfelelő anyag - inkább az EMT-t részesítheti előnyben. a szabadtéri futóhely garázsának vége, ahelyett, hogy a vezetékcsatornákat használná - vagy az EMT-t vagy a PVC-t hajlító hajlítóba illeszteni.

  • Ha az ablak tetején futsz, akkor a mérőtálcát úgy szereljük fel, hogy az alsó széle az ablak felső szélével legyen. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen csak futtathatja a vezetéket a mérőpanel bal oldalán lévő kiütésből.

  • válasz adott 06.08.2018 03:25
    forrás

    Olvassa el a címkéken szereplő egyéb kérdéseket