Goodman GMP 100-4 A piros fény villog 4-szer [zárva]

1

Ahogy a fejléc azt mondja, vettem egy használt Goodman GMP 100-4-et, és a piros lámpa a táblán 4-szer villog. Amint bekapcsolja az áramot a kemencében, egy kattanást hallok és néhány másodperccel később a ventilátor és az induktor akkor is működnek, ha a termosztát le van kapcsolva. Ellenőriztem az induktor kapcsolót, és folytonosságom van, és megpróbáltam ugrani. Megnéztem az induktivitás mellbimbóját, és egyértelmű, hogy a tömlő nincs elcsavarodva. A vákuumcső a vákuum alkalmazása közben nyit és zár. a fedélen lévő biztosíték jó. Nem láttam semmilyen reset gombot. Szintén van egy többcsatlakozós dugó, amely a kemence alján helyezkedik el, és fogalmam sincs, hogy mi az. Lásd a fotót, amit csak úgy vélem, azt hiszem, nem ellenőriztem a gyújtót. Ugyanez történik a termosztát csatlakoztatásakor vagy az áramkörön kívül. Hiányozok valamit, a probléma a fórumon. alkalmazva.

    
készlet Bob 23.10.2016 02:21
forrás

2 válasz

1

A kemence alján lévő dugó kihúzódott a tábláról. A visszacsatolás megoldotta a problémát.

    
válasz adott 25.10.2016 01:56
forrás
0

A bemutatott táblához csatlakozik. Ellenőrizte a hőcserélőt ebben a dologban? Problémák voltak a gyárból. Az esélye, hogy megvásárolt egy papírtömeget ezzel a kemencével.

    
válasz adott 24.10.2016 16:39
forrás

Olvassa el a címkéken szereplő egyéb kérdéseket