Az elektromos panel egy zárolt ajtó mögött lehet Észak-Karolinában

1

A cím szerint. Van-e Észak-Karolinában olyan kód, amely megállapítja, hogy az elektromos panel nem zárható be egy zárt szobában?

    
készlet PropertyManger101 30.06.2016 18:34
forrás

1 válasz

3

Ha az épület tulajdonosa, és " folyamatos épületfelügyeleti felügyelet ". Ezután igen, a panel zárolható. Ellenkező esetben nem. A bérlőknek hozzá kell férniük a panelekhez.

Nos, technikailag ... Az ajtó zárható, de a bérlőknek kulcsot kell kapniuk.

National Electrical Code 2014

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 240 Overcurrent Protection

240.24 Location in or on Premises.

(B) Occupancy. Each occupant shall have ready access to all overcurrent devices protecting the conductors supplying that occupancy, unless otherwise permitted in 240.24(B)(1) and (B)(2).

(1) Service and Feeder Overcurrent Devices. Where electric service and electrical maintenance are provided by the building management and where these are under continuous building management supervision, the service overcurrent devices and feeder overcurrent devices supplying more than one occupancy shall be permitted to be accessible only to authorized management personnel in the following:

(1) Multiple-occupancy buildings

(2) Guest rooms or guest suites.

(2) Branch-Circuit Overcurrent Devices. Where electric service and electrical maintenance are provided by the building management and where these are under continuous building management supervision, the branch-circuit overcurrent devices supplying any guest rooms or guest suites without permanent provisions for cooking shall be permitted to be accessible only to authorized management personnel.

    
válasz adott 30.06.2016 19:09